發表人:豆葉 發表時間:2006-11-24 22:42:00  

 

 本欄論題: 關于電動機起動的問題  [5621]

    電動機的起動什么時候用直接起動,什么時候星角起動,什么時候自藕變壓器起動,什么時候定子電路串電阻起動,什么時候延邊三角形起動,什么時候用變頻器起動呀

以下是關于《關于電動機起動的問題》論題的回復(共19篇,分2頁顯示)

 共2頁  第1頁   末頁   下一頁   

回復人:迷路的豬 

 回復時間:2006-11-27 14:50:00

支持(459) | 反對(491)

 

    回復:關于電動機起動的問題

    生產機械對三相異步電機啟動的一般要求是:
     有足夠大的啟動轉矩和對電網最小的沖擊電流,保證生產機械能正常啟動;
     啟動過程平滑、快速,無沖擊,并且耗損少;
     啟動設備簡單,操作方便。
    直接啟動:僅僅通過閘刀開關或接觸器投入供電電源啟動,叫直接啟動。特點是:啟動電流很大,可達到4~7倍的額定電流,而啟動轉矩卻并不大。
    三相繞線轉子異步電動機的啟動
    1.逐級切除附加電阻的啟動法
    三相繞線轉子異步電動機的轉子繞組可以通過滑環串入外接電阻。為使啟動過程中的轉速的盡可能的平滑,通常采用逐級地切除附加啟動電阻的啟動法。
    2.轉子繞組串頻敏變阻器啟動法。
    相對前一種方法來說,這是一種無極啟動方法。優點是:啟動平滑,控制簡單以及啟動轉矩大,運行可靠。缺點是:功率因數低,最高只能達到0.8,此外轉矩的增大也受到限制。
    三相籠形異步電動機的啟動
    三相籠形電動機無法像三相繞線轉子異步電動機一樣可以在轉子繞組回路中外接電阻,因此改善其啟動性能的途徑通常是設法降低電壓以限制電流,或從轉子的結構上采取措施。
    1.降壓啟動(僅適合于輕載或空載,如果過分降低電源電壓,可能無法啟動)
    Y-Δ降壓啟動:是指啟動時將三相定子繞組接成Y形,達到一定條件時,在將三相定子繞組換成Δ形運行。啟動時每相繞組承受的電源電壓變化引起線電流的變化。Y-Δ降壓啟動時,對電網的沖擊電流只有Δ接線直接啟動的1/3。啟動轉矩也同時下降為Δ接線直接啟動的1/3。其優點時只需要一套Y-Δ換接開關(專用Y-Δ啟動器),不易損壞,維護方便,體積小,重量輕,價格也便宜。
    通過自耦變壓器降壓啟動:三相自耦變壓器實際上是一個每相只有一個一次側繞組的變壓器,其二次側繞組是通過可滑動(三相同步)的中間抽頭得到的。當電機容量較大,而電網容量相對不太大時,通過自耦變壓器降壓時合適的。其優點是:定子繞組的電源電壓大小可調,缺點是自耦變壓器本身體積大,重量大,維修麻煩且不允許頻繁啟動。
    2.變頻變壓啟動
    降壓啟動時,供電電源頻率為常數,降壓啟動雖然能抑制電流的沖擊,但也降低了啟動轉矩。采用高性能的變頻器啟動時,只要通過控制施到電動機定子繞組上電壓的頻率和幅值,就可快速平滑的啟動。
    3.從結構上改善三相籠型異步電動機啟動性能
    可以采用從電動機內部去改善電動機的起動性能。一般在特殊的場合使用。
   

回復人:001001 

 回復時間:2007-7-7 21:18:00

支持(404) | 反對(473)

 

    一般在特殊的場合使用

回復人:001001 

 回復時間:2007-7-7 21:21:00

支持(466) | 反對(482)

 

    啟動性能

回復人:xidong 

 回復時間:2008-1-19 11:17:00

支持(394) | 反對(461)

 

    就看你怎么使用電動機了

回復人:weinaihao1 

 回復時間:2008-7-3 20:14:00

支持(431) | 反對(470)

 

    根據電動機的功率大小與電機負載要求進行尋定,還與電源(變壓器)的容量有關,如果電源(變壓器)的容量足夠大,所有電機都可直接啟動。

回復人:zgy6812 

 回復時間:2008-11-24 14:32:00

支持(422) | 反對(439)

 

    電力拖動問題,找本書看就清楚了

回復人:WYZ0968 

 回復時間:2009-7-2 9:53:00

支持(390) | 反對(460)

 

    11KW以下可以直接起動,以上可用變頻器或軟起動.

回復人:基泰 

 回復時間:2009-10-10 20:48:00

支持(383) | 反對(385)

 

    11KW以下可以直接起動,以上可用變頻器或軟起動.

回復人:過客 

 回復時間:2009-12-27 19:14:00

支持(400) | 反對(382)

 

    必要說的太復雜了,一般是小于11kw的電動機都是用直接啟動,大電動機用星三角啟動或變頻器啟動,減小沖擊電流對電網的影響

回復人:llf8283 

 回復時間:2010-2-23 16:49:00

支持(439) | 反對(376)

 

    我是新手,公司讓設計一個水泵啟動控制柜,同時啟動3臺18.5KW鼠籠式異步電動機,電網總功率已經定死為60KW,請問直接啟動電網能承受住嗎,如果不能,星三角啟動情況下電網能不能承受住沖擊??
    急急急!!!

回復人:wzh2010 

 回復時間:2010-9-25 18:35:00

支持(349) | 反對(326)

 

    一般小功率 電機直接啟動,大功率電機輕載啟動時用星三角啟動,反之用自耦變壓器降壓啟動。

回復人:kepi123 

 回復時間:2011-4-28 14:42:00

支持(368) | 反對(380)

 

    不錯
   

回復人:kepi123 

 回復時間:2011-4-28 14:42:00

支持(346) | 反對(309)

 

    不錯
    不錯
   

回復人:kepi123 

 回復時間:2011-4-28 14:42:00

支持(328) | 反對(335)

 

    不錯
    不錯
    不錯
   

回復人:kepi123 

 回復時間:2011-4-28 14:43:00

支持(300) | 反對(339)

 

    很好這個網站我喜歡

 共2頁  第1頁   末頁   頁次: 1  2      下一頁  

如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.www.xbddjy.co

·如果你已經是中國工控網www.www.xbddjy.co成員,請直接登錄。

·如果你還不是中國工控網www.www.xbddjy.co成員,請首先注冊,注冊為免費!

注冊名:

密  碼:

           注冊中國工控網www.www.xbddjy.co
           忘記密碼

關閉該窗口

關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

 ©2019-2020 中國工控網(www.www.xbddjy.co) 版權所有 豫ICP備17046657號

管理員信箱:[email protected]  服務熱線:13525974529

洛陽博德工控自動化技術有限公司

中國    洛陽

时时彩计划软件哪个准 球探比分即时足球比分手机版 百度 广西快乐十分钟 山西十一选五遗漏号 北京麻将麻将机怎么调 快乐赛车pk10是全国统一开奖 基金配资 英超联赛英超直播 哈灵浙江麻将官方下载 广西快3开奖结果遗漏 福建快3专家推荐二同号 3d开奖结果今天一 加拿大28在线预测99 怎么进入豪利棋牌官方网络 安徽快三微信群 河北十一选五开奖视 山东11选五走势图一定牛